收藏本站
设为首页收藏本站

【天端--工程在线】

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 3151|回复: 12
打印 上一主题 下一主题

现浇连续梁裂缝的问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
1
发表于 2006-8-31 17:11:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现浇连续梁裂缝的问题

我们施工的桥刚浇了一联,3跨75米,分上下2次浇筑,施工缝在箱梁与上顶板连接处,浇完下部后没发现问题。浇完上部顶板后,顶板出现横向裂缝,裂缝在中间50米范围内,间隔2--3米,大部分横向贯通、上下裂透,裂缝发展到第一次浇筑的下部箱梁为止。
求教裂缝原因及处理办法。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
2
 楼主| 发表于 2006-9-1 21:20:43 | 只看该作者
混凝土标号C50,养护也很及时,但出现了裂缝,不知什么原因,请问怎样处理比较好?
回复 支持 反对

使用道具 举报

3
 楼主| 发表于 2006-9-4 07:50:09 | 只看该作者
求救了,。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

4
发表于 2006-9-4 07:59:29 | 只看该作者
是满堂支架施工?还是悬臂挂篮浇注?
应该是满堂支架施工,首先检验支架的稳定性。

再具体描述一下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
 楼主| 发表于 2006-9-4 09:22:24 | 只看该作者
浇筑时天气气温33-25,满堂支架,下垫槽钢,混凝土硬化,地基没问题,预压按要求做的,
第一次干桥,图纸不敢马虎,都按要求做的。请几个专家分析了一下,有以下几个意见:裂缝主要由混凝土收缩引起。
原因是1.强度上的快;2.混凝土配比不太合适;3.要加缓凝剂,初凝时间控制在15小时左右。
施工时可留后浇带。
欢迎大家发表意见
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
 楼主| 发表于 2006-9-7 07:58:07 | 只看该作者
请教各位了。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
 楼主| 发表于 2006-9-8 18:16:06 | 只看该作者
Come on,please....
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
 楼主| 发表于 2006-9-12 21:04:56 | 只看该作者
Go on looking..........................
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2006-9-18 15:09:30 | 只看该作者
在跨中50范围出现这样严重裂缝,如果检查下部箱体没问题,看来2次浇筑时混凝土本身值得怀疑,是否商品混凝土?如果处理的话很惨,凿掉重来!
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
 楼主| 发表于 2006-9-19 08:17:42 | 只看该作者
是商混,商混并非100%可靠,下部还没发现问题,
这是个预应力连续箱梁,问题待处理,还没张拉,很多人都怀疑混凝土
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

特别声明:本站资料全部来自互联网和网站会员上传,若侵犯作者权益请与本站联系,我们将在24小时内删除!
管理员:〖快乐小屋〗 QQ:273469910 邮箱:273469910@qq.com

QQ|Archiver|手机版|【天端--工程在线】    

GMT+8, 2024-9-16 17:16

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表