收藏本站
设为首页收藏本站

【天端--工程在线】

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2051|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

制梁台座预压方案——预先产生沉降,消除桩基沉降对工艺的隐患

[复制链接]
跳转到指定楼层
1
发表于 2007-5-22 08:54:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1号台座预压测量方案
    工程技术部和工程管理部计划对1号制梁台座进行预压试验,技术部将组织技术员对制梁台座沉降进行跟踪测量。具体测量步骤分以下几点:
1、预压试验前测量准备工作:
(1)在灌注桩以上位置条基上用红漆标出测量点,一共12个点分布见下图;并且测量标高初始值;

(2)由工程管理部负责加载重物的准备,在堆载过程中注意留出测量点位置;
2、预压试验方案和测量方法:
1)预压试验方案:
预压试验历时4天,12天为均匀堆载,24天为两端堆载;
均匀堆载(条基上长度上均匀分布),分三级加载,400吨一级,总堆载重量为1200吨。每级时间间隔为0.5小时;
两端堆载(在距离两端6m范围内),分三级加载,400吨一级,总堆载重量为1200吨。每级时间间隔为0.5小时;
2)预压试验测量时间及次数:
102天,均匀堆载,从堆载完成开始进行测量。测量时间:0.5~2h——0.5h/(4)2~6h——1h/(4) 6~30h——4h/(4) 30~46h——8h/(2)
224天,两端堆载,从堆载完成开始进行测量。测量时间:0.5~2h——0.5h/(4)2~6h——1h/(4) 6~30h——4h/(4) 30~46h——8h/(2)
3)卸载完成后,0.5h测一次;4h测一次;2d测一次。
3、制梁台座预压试验的工作安排:
1)张垒负责测量工作(记录表格制订、具体测量、测量数据的整理与分析)负责,绘制沉降曲线图(每一次测量),便于分析;
2)辅助测量人员由工程技术部具体安排。
                                          






                                                    2007512
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
2
发表于 2007-6-20 09:49:01 | 只看该作者

想要说明什么?

1、就是预压方案吗?为什么这样制定?依据是什么?
2、目的就是要施加足够的预压力使其产生沉降,避免正常使用产生沉降对制梁工艺的影响?为什么会对制梁工艺产生影响?制梁承台是承受垂直压力吗?
3、预压要达到沉降标准值如何确定?压了以后就能正常使用于制梁台座了吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

3
发表于 2007-6-22 00:56:10 | 只看该作者
制梁台座预压方案,谢谢分享!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

特别声明:本站资料全部来自互联网和网站会员上传,若侵犯作者权益请与本站联系,我们将在24小时内删除!
管理员:〖快乐小屋〗 QQ:273469910 邮箱:273469910@qq.com