收藏本站
设为首页收藏本站

【天端--工程在线】

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1777|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

沉降观测问题的处理

[复制链接]
跳转到指定楼层
1
发表于 2006-10-15 13:08:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
沉降观测问题的处理
   
建筑物沉降观测是工程建设中的一项重要内容,在施测中,应绘制沉降量与时间、荷载关系曲线,并从关系曲线中发现问题。下面就从关系曲线中表现出的常见问题及其处理方法作一分析。
1.曲线在首次观测后出现回升现象。这种现象在第二次观测时出现,即第二次观测时沉降量出现负增长,而至第三次观测后曲线以恢复正常。这种现象大多由于初次观测精度不高,存在较大观测误差所致。对于这种情况的处理,曲线回升如果过大,第一次观测数据作废,将第二次观测数据作为初测数据;曲线回升如果较小,强调整第一次观测标高与第二次观测标高一致。
2.曲线从中间某一点逐渐回升。这种现象大多是由于水准点下沉引起的,如果是新埋设的水准点,由于埋设地点选择不当,时间不长,水准点发生下沉,如果是设置在建筑物上的水准点,则因建筑物下沉未稳定引起。由于建筑物初期沉降量较大,水准点沉降量小且为逐渐下沉,故初期曲线不出现回升,而到了后期,建筑物逐渐稳定,沉降量减小,水准点继续下沉,曲线就会从某一点起逐渐出现回升。对于种情况,如果已查明确因水准点下沉引起,应测出水准点的下沉量,以修正观测点的标高,同时,另外选择稳定的水准点。
3.曲线在中间某点突然回升。这种现象大多是由于水准点或观测点被碰撞引起。由于水准点或观测点被碰撞,其外形必定有痕迹或损伤,比较容易发现,一旦发现这种现象,应立即检查水准点或观测点。如果确认水准点被碰撞,可选用其他水准点继续观测。如果是因观测点被碰撞引起,则应检查观测点的牢固情况,确认可否继续使用,如果不能使用,应另设置新观测点。合理的处理方法是,尽可能选择结构、荷载及地质条件都相同或接近的邻近的另一观测点,以该点同期内沉降量,代替被碰观测点的沉降量,这样选择能比较真实的反映建筑物实际沉降情况。
4.曲线出现波浪起伏现象。这种现象一般发生在沉降观测后期,也是沉降观测中最常遇到的现象,出现这种情况大多是由于测量误差引起的。多出现在沉降观测后期,这是由于此时建筑物的沉降量已极微或趋近于稳定,测量误差大于沉降量,因而开始比较突出的显现出来。对于这种情况,应综合分析,选定自某一点起,将波浪起伏的曲线视为渐趋水平的直线或水平线

评分

参与人数 1天端币 +10 收起 理由
dongyi + 10 支持共享,奖励!!

查看全部评分

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
2
发表于 2006-10-26 16:32:34 | 只看该作者
不错!!!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

特别声明:本站资料全部来自互联网和网站会员上传,若侵犯作者权益请与本站联系,我们将在24小时内删除!
管理员:〖快乐小屋〗 QQ:273469910 邮箱:273469910@qq.com

QQ|Archiver|手机版|【天端--工程在线】    

GMT+8, 2024-8-7 14:04

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表