收藏本站
设为首页收藏本站

【天端--工程在线】

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 302|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

龙 门 架 安 装 拆 除 施 工 方 案

[复制链接]
跳转到指定楼层
1
发表于 2006-8-15 14:24:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
龙 门 架 安 装 拆 除 施 工 方 案(例题)

    一、概况

    本工程建筑面积7826平方米。建筑造型为L型。建筑物高20.4m。根据工程特点、工期要求,该工程设两座龙门架具体位置如图所示:

    二、架体构造

       龙门架由两根立柱及天梁(横梁)组成。立柱架用角钢L50×5,L30×5。立柱的宽度400mm,立柱的格构高度660mm,立柱每节高度4000mm。龙门架自重T=1.7T,架设高度H=28.20m,龙门架的起重量W=1.2T,吊盘尺寸A=1.5×3.6m。

    生产厂家:哈飞建筑公司生产的SS200型。立柱的构造符合强度高、刚性好、稳定性强的要求。

    三、龙门架安装的技术措施

        安装前对作业人员进行分工和安全交底,确定指挥人员,制定安全警戒区,并设监护人员,排除作业障碍。

    1.根据本工程特点,龙门架在外脚手架的外侧设置。龙门架的基础底座必须挖至坚硬土层。挖深0.8m,夯实用C20砼固定M14地脚螺栓12根。架体5m范围内不准有振动,不准开挖沟槽,以保证架体稳定。基础表面平整度偏差不大于10mm,周围设排水沟。

    2.安装架体起吊设备采用绞磨,在使用中注意以下安全事项:

   (1)绞磨需用地锚控制,用钢丝绳索牢,绞磨前第一个钢丝绳导向滑轮必须与鼓轮卷入的钢丝绳在同一水平面上。

   (2)钢丝绳缠绕在鼓轮上的圈数为4圈,顺序缠绕不准压绳。

   (3)绞磨转动时,拉稍绳要随之绷紧,边索边绷紧。

   (4)绞磨停止时,用别木棍将鼓轮别住,将拉稍绳锚住以防推杆受反作用力回转伤人。

    3.安装架体时,先将地梁与龙门架基础底座连接牢固。每安装两个标准节,要采取临时支撑或临时缆风绳固定,并进行初校正。立柱垂直偏差小于30mm,两柱平行小于20mm时,可继续作业。

    安装架体立柱,必须两边立柱交替进行。每安装2节,将单肢柱进行临时固定,两立柱横向连接成一体。

    架体各节点的螺栓必须紧固,螺栓采用M14。严禁扩孔和开孔,更不得漏装或以铅丝代替。

    架体顶部安装横梁及滑轮。架体整体结构不得钢木混用,整体结构不得摇晃、歪斜变形。

    架体高度必须高于使用面6m,在距顶部3m处的滑轨上必须安装超高限位器,并保证在使用中灵敏有效。

    架体首层进料口必须搭设防护棚,四面设围护架子(不得于外架连接在一起),进料口设安全门,禁止人员通行。各层进料通道,两侧设1.2m高,防护栏杆。搭设必须牢固,安装防护门。

    架体与建筑物必须结构拉结。拉结缆风绳保持稳定,设拉杆将架体立柱与墙体拉结。

    架体搭至10m高度时必须设临时缆风绳(不得用ф6钢筋、8#铁丝),待固定缆风绳设置后,允许拆除。缆风绳与地面夹角45°与地锚必须牢固连结。地锚埋深大于1.5m,必须安全可靠。

    吊盘必须装有灵敏可靠的停靠装置和安全门,吊盘两侧设安全档板,高度不得低1.2m。

    吊盘与每层楼面必须设置信号装置。

    缆风绳稳固架体选用圆股钢丝绳。直径9.3mm,2组12根,位置在架体顶部8根,在12m处4根,在架体四角有横向缀件的同一水平面对称设置,保持平衡状态。

    缆风绳的地锚基础,埋深2m,底面积2m×2m,ф9.5钢丝绳,穿过ф25钢筋卧牛成45°角,引出地面。

   四、卷扬机稳装技术措施

   1.卷扬机安装位置,地质平整坚实,远离危险作业区,视线良好。

   2.固定卷扬机的锚桩,基础挖深1.2m,底面积1.2m×0.8m,基底11根ф22@100,7ф22@100,2ф9.5mm钢丝绳,穿过基底钢筋网出地面与卷扬机底座锁定,经验收合格,并做好隐蔽记录。

   3.卷扬机必须搭设操作棚,做到防砸、防雨、防晒。

   4.卷扬机钢丝绳ф15.7mm。

   5.钢丝绳在卷筒上最少在3圈以上,绳端在卷筒上,必须是契形固定。卷扬机的第一个导滑轮不得与架体基础柱拉结。

   6.凡是与卷扬机配套的机架必须连接牢固完好,结合处不得产生错位,各结构件和节点应无裂纹、松动和变形。

   7.卷扬机设单独电闸箱有良好的接地、接零。电闸箱内设漏电保护器装置。操作控制的各类开关均设在工作棚内。

   8.钢丝绳在运行中要架起,使之不拖地面和被水浸泡,要挖沟槽加以保护,覆盖盖板,严禁在钢丝绳运行区内堆放材料。

   五、龙门架拆除的技术措施

   1.拆除作业要先挂吊具,拉紧起吊绳,使架体呈起吊状态,再解除揽风绳和底脚螺栓。

   2.龙门架体安装和拆除工作属起重作业,必须由持证的起重人员和指挥人员配合进行。

   3.拆除井架,先设临时缆风绳,先对下层缆风绳采取可靠安全措施后,方可拆除顶层缆风绳。

   4.拆除井架要设警戒区,指定专人负责,操作人员必须佩戴安全带。

  

龙门架(井架)   

1、必须遵守安全操作规程和有关安全生产规定。

2、高处作业必须挂好安全带,戴好安全帽,按规定着装,严禁违章作业或酒后作业。

3、安装时,工作区域要设围栏和警戒标志,防止闲杂人员误入,指令专人指挥和监护,操作者必须持证上岗。

4、认真检查各部位的焊接情况、安全装置,卷扬机、钢丝绳及安装工具是否完好,确认安全后方可安装。

5、安装前要将地梁固定在基础上,并拧紧地脚螺栓,然后就位吊盘,吊盘滑轮与轨道之间的间隙不准超过10mm。

6、   架体立柱安装必须两只交替进行,一次安装单支高度不超过12m,以后每安装两节交替一次,并要作临时固定。

7、每节点支撑的节点和接头必须用螺栓拧牢,不准用铁丝绑扎。

8、卷扬机与龙门架架体之间的距离不应小于15m,钢丝绳与卷筒中心最大偏差角度不得超过6o。

9、利用吊车整体吊装架体,首先要对架体采取加固措施,吊装的架体不准超过28m。

10、缆风绳必须固定在专用地地锚上,不能随意的拉结在树木及不稳固的建筑物上。

11、缆风绳采用9.3mm钢丝绳,用花篮螺丝调紧。的一组缆风绳可设在距地面15m处,以后每增高10m 增设一组缆风绳。

12、龙门架顶端必须采用三道绳卡卡紧,并留有安全观察弯,禁止将钢丝绳直接缠绕在天梁上。

13、卷扬机至龙门架架体的钢丝绳如通过人行道时,应设防护槽并加盖板进行防护。

14、龙门架安装完毕应经验收合格后方准使用。

15、必须有安装方案和安全技术措施。

  

龙门架(井架拆除)  

1、进入施工现场必须戴好安全帽,高处作业系好安全带正确着装,持证上岗。

2、工作所必须思想集中,听从指挥,严禁酒后作业。

3、拆除前和拆除中要随时对绞磨和架体进行严密观察,发现问题及时处理。

4、拆除顶端立柱前,要先将缆风绳下移一节架体上,在两柱之间绑上横杆以增强龙门架的整体性,方准拆除。

5、每次拆除的龙门架架体长度不得超过10m,拆除后应立即搬出操作区域,归垛堆放整齐。

[ 本帖最后由 hzg771007 于 2006-8-15 14:26 编辑 ]
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
2
发表于 2007-1-19 14:59:35 | 只看该作者
谢谢,支持
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

特别声明:本站资料全部来自互联网和网站会员上传,若侵犯作者权益请与本站联系,我们将在24小时内删除!
管理员:〖快乐小屋〗 QQ:273469910 邮箱:273469910@qq.com

QQ|Archiver|手机版|【天端--工程在线】    

GMT+8, 2024-9-10 08:46

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表