记录号: 10   所属数据库: 建筑材料

标准名称 加气混凝土容重、含水率和吸水率试验方法
标准类型 中华人民共和国国家标准
标准名称(英) Test methods for volumetrlc mass, moisture and water absorbtion of aerated concrete
标准号 GB11970一89
标准正文
1主题内容与适用范围   

    本标准规定了加气混凝土的容重、含水率和吸水率试验用仪器设备、试件、试验 

步骤、结果计算与评定和试验报告。 

    本标准适用于加气混凝土,也适用于其他多孔混凝土。   

2引用标准   

GB 11969加气混凝土性能试验方法总则  

3仪器设备  

3.1电热鼓风干烘箱。   

3.2天平:感量为lg。   

3.3钢板直尺:精度为0.5mm。   

3.4恒温水槽。   

4试件   

4.1试件制备   

    按GB11969第2章规定进行。  

4.2试件尺寸和数量   

    100mm×100mm×100mm立方体试件二组6块。 

5容重和含水率试验步骤   

5.1取试件一组3块,逐块量取长、宽、高三个方向的轴线尺寸,精确至1mm,计算 

试件的体积;并称取试件重量(C)。   

5.2将试件放人电热鼓风干燥箱内,在65±2℃保温24h,然后在105±5℃烘至恒重 

(G0)。   

6吸水率试验步骤   

6.1取另一组3块试件放人电热鼓风干燥箱内,在65±2℃下保温24h,然后在105± 

5℃下烘干至恒重(G0)。  

6.2试件冷却至室温后,放入水温为20±5℃的水槽内,然后加水至试件高度的1/3, 

保持24h,再加水至试件后度的2/3,经24h后,加水高出试件20mm以上,保持24h。   

6.3将试件从水中取出,用湿布抹去表面水分,立即称取每块重量(Gg)。 

7结果计算与评定   

7.1容重按式(1)计算:   

                            G0 

                       r0=──×100    ………………………………(1) 

                             V 

式中:r0一一千容重,kg/mst 

      G0一一试件烘干后重量,g; 

      V—一试件的体积,m3。 

7.2含水率按式(2)计算: 

                           G-G0 

                      Wg=────×100    ………………………………(2) 

                            G0 

                              

式中:Wg——含水率,%; 

    G0——试件烘干后重量,g; 

    G——试件在该含水率下的湿重,g。   

7.3吸水率按式(3)计算(以重量百分率表示):   

                           Gg-G0 

                      Wag=────×100    ………………………………(3) 

                             G0 

                     

式中:wag——吸水率,%;   

   G0一一试件烘干后重量,g;     

   Gg—一试件吸水后重量,g。   

7.4容重的计算精确至10kg/m[3];含水率和吸水率的计算精确至0.1%。 

8.试验报告   

    试验报告应符合GB11969的规定。  

    附加说明:  

    本标准由国家建筑材料工业局提出。  

    本标准由国家建筑材料工业局硅酸盐建筑制品质量监督检验中心负责起草。   

    本标准由国家建筑材料工业局硅酸盐建筑制品质量监督检验中心负责解释。   

    本标准主要起草人姜炳年、姚国伟、张建军、杨世叶。   

    自本标准实施之日起,原建筑材料工业部部标准JC266-80《加气混凝土容重、 

含水率和吸水率试验方法》作废。

用户:系统管理员, 入网时间:01:43:09, 累计费用:16887.20