【天端--工程在线】

标题: 冬季施工混凝土需不需要养护 [打印本页]

作者: zhongcong    时间: 2008-12-6 21:09
标题: 冬季施工混凝土需不需要养护
目前已进入冬季施工阶段,在所施工的混凝土究竟需不需要养护是一个老生长谈的问题。
我查了一下冬季施工技术规程:
7.7负温养护方法
采取负温养护方法施工的混凝土,宜使用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥,混凝土浇筑后的起始养护温度不应低于5度,并应以浇筑后5d内的预计日最低气温来选用防冻剂.
模板保温层在混凝土达到要求强度并冷却到5度后方可拆除,拆模时混凝土温度与环境温度差大于时20度时,拆模后的混凝土表面应及时覆盖,使其缓慢冷却。
通过这两条,本人就有点看法想请大家讨论:
1.现在冬季施工时一般混凝土浇筑后过几天才会拆除模板,使表面混凝土达到设计强度的30%,一般情况下5天左右(现在一般商品混凝土都加泵送、早强剂)就可达到,那么此时拆除模板还需不需要浇水养护,如果浇水一般都是冷水会造成混凝土的表面温度急剧下降,将会造成混凝土内部与表面温度差值过大,甚至超过25度;如果不浇水养护好像又不满足要养护七天的要求。(注一下:一般施工都不会使用养护液或者烧温开水去养护不现实)
2.混凝土达到抗冻强度后拆模后,表面温度有没有办法测温,如果不测温,如果得知表面温度冷不冷却到5度。还有就是如果冷却到5度是不是就不需要进行保温。万一在不确知内部温度的情况下,造成内部与表面温差达到25度,那是非常后怕的事情。(注一下:正常情况下除非大体积混凝土才会进行测温点布置,正常施工的混凝土不会布置测温点的)
想听听大家对我的问题一些看法。

作者: lcjgcg    时间: 2009-1-29 10:43
如果比较负责任一点,建议采用保温措施,说明如下:
(1) 冬季浇筑的混凝土 , 由正温转入负温养护前 , 混凝土的抗压强度不应低于设计强度的 40%, 对于 C10 以下的混凝土不得小于 5Mpa.
(2) 采用的保温材料 ( 草袋 , 麻袋 ), 应保持干燥 .
(3) 在模板外部保温时 , 除基础可随浇筑随保温外 , 其它结构必须在设置保温材料后方可浇筑混凝土 . 钢模表面可先挂草帘 , 麻袋等保温材料并扎牢 , 然后再浇筑混凝土 .
(4) 保温材料不宜直接覆盖在刚浇筑完毕的混凝土层上 , 可先覆盖塑料薄膜 , 上部再覆草袋 , 麻袋等保温材料 . 保温材料的铺设厚度为 : 一般情况下 0 ℃ 以上铺一层 ;0 ℃ 以下铺二层或三层 ; 大体积混凝土浇筑及二次抹面压实后应立即覆盖保温 , 其保温层厚度 , 材质应根据计算确定 .
(5) 拆模后的混凝土也应及时覆盖保温材料 , 以防混凝土表面温度的骤降而产生裂缝 .




欢迎光临 【天端--工程在线】 (http://hnhkswkj.com/bbs/) Powered by Discuz! X3.2