【天端--工程在线】

标题: 市政中管道的安装 [打印本页]

作者: zxz342    时间: 2006-11-7 13:12
标题: 市政中管道的安装
在钢筋混凝土管子,不论是承插管还是 平接管 下沟槽时怎么保证安放笔直?沟槽已经打上混凝土垫层,用那个手拉葫芦么? 还有什么方法大家说一下,我谢谢大家了。
作者: 快乐小屋    时间: 2006-11-7 14:21
手拉葫芦效率低呀,一般是吊车或挖掘机下管就行,再人工调直。
作者: dongyi    时间: 2006-11-8 16:36
用手拉葫芦?太原始了吧
作者: aw000    时间: 2007-4-21 16:05
对于管道下管啊,1、企口管:在混凝土上弹线三道,中边线。挂线调直后固定。
2、承插口:现在直径位置处确定好调直的线,在下管的同时人工立即调直。
依据管的直径选择吊车或挖掘机,2m以上建议用吊车,以下的可以选用挖掘机配合人工,手动葫芦太慢了。